当电机突然停止运行的时候 我们是不能贸然启动的 #零基础学电工
外来客 • 2026-08-12 04:56:05
声明:本文为对公开内容的摘要整理,
未经本站独立核实,可能与原内容存在出入,不代表本站立场、观点或建议;
观点与版权归原作者及原平台所有。
如涉及版权问题,请联系我们,核实后立即删除。
[ 免责声明 ]
🔍 核心观点
电机突然停止运行时不可贸然重启,需先排查供电、绕组及绝缘状况,确认正常后再试机并监测运行状态。
📋 关键事实/论据
- 故障现象:巡检发现1-8层地暖低压区循环水泵停机,电流表无显示;高压区水泵运行正常,排除总供电问题。
- 检测数据:
- 供电电压:AB、BC、AC相间均为400多V,供电正常。
- 绕组电阻:AB、AC、BC相间阻值均为0.5Ω,三相平衡,电机基本正常。
- 绝缘测试:对地绝缘电阻为无穷大,绝缘良好。
- 试机结果:重启后电流表显示正常,实测三相电流均为27A多且平衡。
💡 结论与建议
故障可能由工作时间过长导致热继电器误动作引起。需密切观察后续运行状态:若长时间未再停机则视为正常;若短时间内频繁停机,需进一步深入检查以彻底排除隐患。