博主头像

瑪麗醫院升降機事故|其中七部偏差較嚴重 報告點名總承建商為第一責任人|香港新聞|無綫新聞|TVB N

外来客 • 2026-11-13 11:59:50

分享
𝕏 f ◉
声明:本文为对公开内容的摘要整理, 未经本站独立核实,可能与原内容存在出入,不代表本站立场、观点或建议; 观点与版权归原作者及原平台所有。 如涉及版权问题,请联系我们,核实后立即删除。 [ 免责声明 ]

🏥 事故概况

  • 玛丽医院新临床大楼28部升降机运作异常,其中7部偏差严重(L3、L10、L15、L25),垂直度偏差达62至82毫米,需更换机箱或门框。
  • 其余升降机仅需局部调校即可恢复运作,不影响设计容量及医院正常运作。

⚖️ 责任认定

  • 发展局报告点名总承建商安保工程及分判商安力电梯为第一责任人。
  • 建筑署因监管不到位、警觉性不足需负部分责任;机电署人员无明显失职但需制度改革。
  • 安保工程曾擅自打薄墙身并切断钢筋,导致施工失准;安力电梯工艺欠佳且未针对核心故障采取有效措施。

📝 后续处理

  • 发展局要求建筑署署长对涉事人员作适当处理,并商讨启动纪律程序。
  • 立法会议员陈海恩指出事件为重大教训,医管局需检视重建及接收医院的收楼指引,防止类似事件重演。

博主头像 👤 同一博主

查看该博主全部 452 篇

🧭 类似博主

0 条评论

发表评论

请先 登录 后参与讨论。